질문 드립니다.
1. 143.p 2번에서 액냉매량 Gl 구할때 나오는 식이 이해가 안됩니다 ㅠ어느점을 기준으로 열평형식을 하는건지 아니면 어떤 기준을 가지고 저렇게 식이 도출됬는지 모르겠습니다ㅜㅜ 알러주시면 감사하겠습니다.
2. 262.p 팽창탱크 높이 구할때 BCDE 배관 손실수두만 고려하는지 궁금 합니다. 제 생각은 ABCDEFGH 순환하는 배관과 B-> 팽창탱크까지의 압력이 같기 때문에 손실수두를 고려할때 BCDE가 아닌 ABCDEFGH 손실수두를 고려해야하는거 아닌가 싶습니다. 알려주시면 감사하겠습니다.
3. 840.p 1번 A실내 부하를 구할때 현열 구하는 식으로 구하는데 그 이유는 문제에서 '덕트도중 열손실 및 잠열부하는 무시한다' 라고 해서 현열만 고려하여 구한것인가요? 계속 정오표 올려주시고 질문도 답변해주시고 정말 감사드립니다.
0
댓글
답변드립니다.
1. 팽창밸브를 통과한 3점의 냉매중에서 액냉매의 비율은 전체냉매량 h8-h4 중에서 액냉매의 비율은 h8-h3 이며, 냉매증기의 비율은 h3-h4 입니다.
2.E점이 기준이 되기 때문에 E점 부터 B점까지의 압력 분포를 계산해야 합니다. 따라서 배관의 손실수두는 BCDE 배관 손실수두만 고려해야 합니다. 그리고 반대방향으로 계산해도 됩니다. E점 부터 F를 거처 G-H-A-A'-B로 계산해도 됩니다. 그러면 더 복잡해 집니다.
3.문제의 조건에 습도에 대한 값들이 없어서 잠열부하를 구할 수 없기 때문에 현열로 구한 것입니다. 그리고 난방부하의 경우 잠열부하는 가습기가 감당하기 때문에 잠열부하를 구하라고 요구하지 않는 경우가 많습니다. 이문제도 같은 맥락으로 생각됩니다.
감사합니다.
강사 임재기