안녕하세요 강사님 2009년 9월 문제6 혼합온도 질문드립니다
혼합온도 구할때 송풍량(9000 kg/h)이 주어져있을때 공식이
(9000×0.3×4)+(9000×0.7×20) /9000 = 15.2도 인데
혹시 송풍량이 주어져있어도 그냥 제외하고
(0.3×4)+(0.7×20) /1 = 15.2 이렇게 계산해도 시험때 상관없나요? 아니면 송풍량이 주어진경우엔 무조건 송풍량도 넣어서 혼합온도를 구해야할까요?
0
댓글
답변드립니다.
송풍량이 주어져있어도 그냥 제외하고 (0.3×4)+(0.7×20) /1 = 15.2 이렇게 계산해도 시험때 상관없습니다.
제가 풍량으로 계산한 것은 개념을 이해하지 못하시는 분들을 위해 그렇게 한것입니다.
질문하신 것처럼 하시는 것이 오히려 계산에 실수하지 않고 좋습니다.
감사함니다.
강사 임재기