2005년 9월 5번 2006년 4월 6번 천장부하 marke19 2021년 04월 22일 03:21 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 2005년 9월 5번 2006년 4월 6번 천장부하계산시 상이함 2006년은 옥외에서 실내로 빼는것으로 하는데 그리고 일반적으로 그렇게 계산하는 것 같습니다. 그런데 2005년은 온도계산시 실내에서 상층으로 빼는지 궁급합니다 . 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 22일 03:45 교수님 답변드립니다. 부하계산은 항상 온도가 높은 곳에서 낮은 곳을 빼주는 것입니다. 2006년은 옥외에서 실내로 빼는것으로 계산하지 않았습니다. 교재의 풀이를 보시면 실내-옥외 로 계산되어있습니다. 2005년 9월 5번 천장부하계산시 상층의 온도가 실내온도와 같은 18입니다. 만약 상층온도가 높으면 실내에서 열을 빼앗기는 것이 아니라 열이 들어오는 것이므로 +알파가 되는 것이므로 무시하면 됩니다. 이문제도 실내온도 - 상층온도로 계산한 것이며 결국 천장부하는 0 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
부하계산은 항상 온도가 높은 곳에서 낮은 곳을 빼주는 것입니다.
2006년은 옥외에서 실내로 빼는것으로 계산하지 않았습니다. 교재의 풀이를 보시면 실내-옥외 로 계산되어있습니다.
2005년 9월 5번 천장부하계산시 상층의 온도가 실내온도와 같은 18입니다. 만약 상층온도가 높으면 실내에서 열을 빼앗기는 것이 아니라 열이 들어오는 것이므로 +알파가 되는 것이므로 무시하면 됩니다.
이문제도 실내온도 - 상층온도로 계산한 것이며 결국 천장부하는 0 입니다.
감사합니다.
강사 임재기