실기2019년 6월 기출문제 11번 질의

 

 

  • 과정명: 종합반

  • 강사명: 임재기 교수님

교수님 안녕하세요.

실기 2019년6월 기출문제 11번에서 송풍기전압을 구할때 마찰손실류들만 더하던데 펌프에서와같이 실제 유체의 필요움직임인 속도수두같은 것도 더해줘야될것 같은데 송풍기에서는 전압은 마찰손실류들만 더하는 이유가 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    덕트의 마찰손실은 일반적으로 전압기준 입니다. 즉, 마찰손실의 합이 덕트의 전압이되는 것입니다

    따라서 이문제의 경우 덕트의 마찰손실수두+ 각종 손실수두의 합계가 전압인 것입니다.

    책에 나오는 내용은 아니지만 저의 의견을 말씀드리면 속도수두를 포함하여 취출구 저항50Pa이 주었다고 생각하는 것입니다.

    정리합니다.

    덕트의 마찰손실 + 각종긱기의 손실수두의 합계가 덕트의 전압 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 