질문있습니다

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기

2018년 4월 15일 시행 문제 1(page 717):

(1) 해설을 보면 송풍기 토출측이 직접 대기에 방출되기 때문에 Pt2, Pv2 = 0이라 나와있는데 그 이유를 잘 모르겠습니다. 설명 부탁드리겠습니다

 

(2) 송풍기 흡입측에 걸리는 압력이 진공압력이라는 말은 무슨 의미인가요? 이해가 가지 않습니다.

 

2. 2020년 5월 24일 시행 문제 10(page 849): (4)에서 답을 구하기 위해 송풍기 전압을 사용했는데, 다른 문제들을 보면 송풍기 동력을 구하기 위해 송풍기 전압 or 송풍기 정압을 사용했습니다. 문제에 제시된 효율이 정압효율이냐 전압효율이냐에 따라 값을 지정해서 풀었는데, 이 문제의 경우에는 왜 송풍기 정압이 아닌 송풍기 전압값을 사용했는지 궁금합니다. 보통 전압과 정압이 나오면 전압을 이용해서 동력을 구하는 것인가요?

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 확인 결과 저의 오류 입니다.

    송풍기 토출측이 직접 대기에 방출되기 때문에 Ps2 = 0 이지만 Pv2 는 0이 아닙니다.

    따라서 Pt2 = Ps2 + Pv2 = 0 + Pv2 = Pv2 가 맞습니다.

    Ps= Pt - Pv2 = (Pt2 - Pt1) - Pv2 = ( Pv2 - Pt1) - Pv2 = - Pt1 이 됩니다.

    2. 흡입하므로 송풍기 흡입측 더트내의 압력은 - 압력이 걸린다는 의미입니다.  진공압력이라는 것은 대기압보다 낮은 압력이라는 의미입니다.

    3.송풍효기 공기동력은 효율을 적용하기전 순수한 공기에 적용되는 동력입니다. 이때는 공기에 걸리는 최대동력을 구하는 것이 맞습니다. 따라서 전압 공기동력을 구하는 것이 맞습니다.

    축동력을 구할 때  정압효율을 적용하거나 전압효율을 적용하면 축동력의 값은 두 값이 같은 값이 나옵니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0