냉각코일 수온 계산 yodau__u 업데이트 시간 2021년 04월 22일 13:01 공유 냉각 코일 출구 수온을 구하려고 할 때 주어진 조건에 따라 1. (코일 전후 공기 온도, 냉각수 입구 수온을 알 때) (공기) 풍량*공기 비열*코일 전후 공기 온도 차이 = (냉각수) 유량*물 비열*입출구 수온 차이 2.(코일 전후 공기 엔탈피, 냉각수 입구 수온을 알때) (공기) 풍량*코일 전후 엔탈피 차이= (냉각수)수량*입출구 수온 차이 조건이 각각 위와 같다고 하면 1,2 풀이가 각각 맞는건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 22일 14:44 교수님 답변드립니다. 질문하신 2번은 언제나 맞습니다 1번은 공기가 습도의 변화는 없고 온도만 내려간다면 맞는 식 이지만, 온도의 변화와 함께 습도도 변한다면 틀리는 것입니다. 만약 습도의 변화도 같이 일어난다면 2번과 같이 공기의 엔탈피차를 적용해야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문하신 2번은 언제나 맞습니다
1번은 공기가 습도의 변화는 없고 온도만 내려간다면 맞는 식 이지만, 온도의 변화와 함께 습도도 변한다면 틀리는 것입니다. 만약 습도의 변화도 같이 일어난다면 2번과 같이 공기의 엔탈피차를 적용해야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.