20.10.17 - 7번 P.892

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사
  • 강사명: 임재기

난방 시 잠열부하는 별도의 가습기가 감당하므로 공조기 부하에서는 계산하지 않는다고 하였는데 이 문제에서는 절대습도가 주어지지 않아서 구할 수 없지만 만약 절대습도가 주어져있어도 극간풍 잠열부하는 부하를 계산할때  계산하지 않는것인지 궁금합니다. 

만약 그러하다면 난방 시 공조기 부하에서 절대습도가 주어져있더라도 모든 잠열부하는 부하를 계산할때 포함시키지 않는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    난방 시 잠열부하는 별도의 가습기가 감당하므로 공조기 부하에서는 계산하지 않는다는 것이 아니라 가습기가 감당하므로 잠열부하를 계산하라고 하지 않은 경우가 많다는 것입니다.

    즉, 문제에서 잠열부하를 구하라고 하지 않거나, 습도조건을 주지 않으므로서 잠열부하 구하는 것을 요구하지 않는 다는 것입니다.

    정리합니다. 난방부하시 잠열부하를 구하는 것이 맞습니다. 다만 가습기가 감당하므로 잠열부하를 구하라고 요구하지 않거나, 절대습도를 주지 않으므로서 잠열부하 구하는 것을 요구하지 않는 것입니다.

     이 문제에서는 절대습도가 주어지지 않아서 구할 수 없지만 만약 절대습도가 주어져 있으면 잠열부하도 구해야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기