2014년 2회차 문제7번 질문입니다 windscole 2021년 04월 23일 02:08 공유 냉각탑 공칭능력에서 순환수량 단위가 12L인데 답이 3900kcal 입니다. 단위가 3900kg/h가 맞지 안는지요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 23일 03:02 교수님 답변드립니다. 유량은 13L/min 입니다. 물의 밀도는 1kg/L 입니다. 즉, 물1L는 1kg 입니다. 냉각탑 공칭능력 단위 : kg/mim x min/h x kcal/kg℃ x ℃ = kcal/h 가 됩니다. SI단위 냉각탑공칭능력 : 13÷60 x 4.19 x (37-32) = 4.54kW 13÷60은 kg/mim 을 kg/s로 바꿔주기 위한 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
유량은 13L/min 입니다.
물의 밀도는 1kg/L 입니다. 즉, 물1L는 1kg 입니다.
냉각탑 공칭능력 단위 : kg/mim x min/h x kcal/kg℃ x ℃ = kcal/h 가 됩니다.
SI단위 냉각탑공칭능력 : 13÷60 x 4.19 x (37-32) = 4.54kW
13÷60은 kg/mim 을 kg/s로 바꿔주기 위한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.