`17년 2회 3번

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기
  • 강사명: 임재기

 

17년 2회차 문제 3번에서 

실내 현열에 송풍기 현열을 더하신 이유는 설명을 통해서 잘배웠습니다.

다만, 한가지 문의 드릴 사항은 문제 조건에서 실내 필요 외기량은 실내 풍량의 1/5로 하며,

실내인원 120명에 인당 25.5CMH가 필요하다고 조건이 있는데,

이경우 필요한 최소외기량은 120*25.5 = 3,060CMH 이고, 그 경우 전체 풍량은 3,060*5 = 15,300CMH 

해당 외기량이 실내 현열을 이용해 구한 계산값보다 크므로 해당 값을 기준으로 계산해야 하는 것은

아닌지 문의 드립니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    교재의 풀이에서 설명드렸듯이 먼저 주어진 조건인 1/5로 하는 것이 타당하다고 판단되어 1/5로 계산했습니다.

    이런 경우는 문제 출제가 정확하지 못한 것이라고 생각됩니다.

    시원한 답변드리지 못해 죄송합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기