`17년 2회 3번
- 과정명: 공조냉동기계기사 실기
- 강사명: 임재기
17년 2회차 문제 3번에서
실내 현열에 송풍기 현열을 더하신 이유는 설명을 통해서 잘배웠습니다.
다만, 한가지 문의 드릴 사항은 문제 조건에서 실내 필요 외기량은 실내 풍량의 1/5로 하며,
실내인원 120명에 인당 25.5CMH가 필요하다고 조건이 있는데,
이경우 필요한 최소외기량은 120*25.5 = 3,060CMH 이고, 그 경우 전체 풍량은 3,060*5 = 15,300CMH
해당 외기량이 실내 현열을 이용해 구한 계산값보다 크므로 해당 값을 기준으로 계산해야 하는 것은
아닌지 문의 드립니다.
0
댓글
답변드립니다.
교재의 풀이에서 설명드렸듯이 먼저 주어진 조건인 1/5로 하는 것이 타당하다고 판단되어 1/5로 계산했습니다.
이런 경우는 문제 출제가 정확하지 못한 것이라고 생각됩니다.
시원한 답변드리지 못해 죄송합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.