06년 3회 7번

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기
  • 06년 3년 7번에서 온수 순환펌프유량 구할때 온수평균온도가 60도로 주어졌는데요, 여기서 주위온도를 빼줘야 하는 이유가 있나요? 이미 온도차가 반영 된 평균온도라고 이해했는데, 주위온도를 빼줘야하는건지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    온수의 평균온도가 60℃로 주어졌다는 것은  방열기로 들어갈 때의 온수온도와 방열기에서 나오는 온수온도가 다른데 평균이 60℃라는 것입니다.  

    방열기로  들어가고 나오는 온수배관에서 주변 공기로 열을 빼앗기게 되는데 빼앗기는 열량을 계산하기 위해  방열기로 들어갈 때와 나올때 온수온도 마이너스 주변 공기온도로 계산해야 하는데  방열기고 들어갈때와 나올때를 각각 계산하지 않고 온수의 평균온도와 주변 공기온도의 차로 한번에 계산할 수 있게 한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기