질문있습니다 jyjlion 2021년 04월 27일 09:13 공유 과정명: 공조냉동 실기 강사명: 임재기 2019년 4월 14일 시행 문제 10(page 781) 소문제 (2)에서, 코일의 전면면적에 대한 가열코일의 길이를 구할 때 동관의 바깥지름을 이용한 것으로 풀이가 나와 있습니다. 안지름도 문제 조건에 주어져 있는데, 왜 바깥지름을 이용한 것인지 궁금합니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 27일 10:07 교수님 답변드립니다. 1. 유사문제가 건축설비 포켓북에 나와있는데 건축설비 포켓북에서도 외표면적으로 계산을 했고. 2. 일반적으로 총괄 전열계수K 값이 외표면적 기준인 경우가 많습니다. 이 문제에서 주어진 표의 K 값도 외표면적 기준이라는 말은 없지만 내표면적 기준이라는 말도 없으므로 일반적으로 적용하는 외표면적 기준으로 계산한 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
1. 유사문제가 건축설비 포켓북에 나와있는데 건축설비 포켓북에서도 외표면적으로 계산을 했고.
2. 일반적으로 총괄 전열계수K 값이 외표면적 기준인 경우가 많습니다. 이 문제에서 주어진 표의 K 값도 외표면적 기준이라는 말은 없지만 내표면적 기준이라는 말도 없으므로 일반적으로 적용하는 외표면적 기준으로 계산한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기