이번 실기 1회차 1번 선도 질문입니다.
교수님 안녕하세요, 문제를 맞춘다기 보다는 혹시나 저의 오개념을 잡기 위해 질문을 드립니다.
선도 그리는 문제에서 가열기로 가열 -> 온수가습 -> 취출구 이렇게 되어 있었는데요, 문제 조건에서 취출구 이후 실내에 가습기인지 별도 가습기인지는 기억이 안나지만 추가로 가습한다고 명시되어 있었습니다.
그렇다면, 가열기 후에는 온수가습으로 좌측상향의 선이 되고, 그 이후에는 추가 가습으로 인한 기울기가 변경된 좌측상향 선을 한번 더 그려야하지 않나요?
혹시나 좌측하향이 나온다면 절대습도가 감소된다는 뜻인데 제가 어떤 것을 잘못 알고있는 것인지 질문드립니다!
0
댓글
답변드립니다.
가습을 2번 이어서 한다는 것이 이해되지 않습니다,
가습과정은 열수분비 선을 따라 갑니다. 따라서 1차 가습이든 2차 가습이든 열수분비선을 따라 그으면 됩니다. 가습과정이 좌측하향이 나올 수 없습니다.
좌측 하향은 냉각 감습과정 입니다. 가습과정이 아닙니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.