교재 2021 공조냉동기계기사실기 772p 문제3 (2) 냉각수 출구온도 t2[°C]를 구하시오.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사실기
  • 강사명: 임재기
  • 풀이정정) 50RT X 4.54KW/RT=1kg/L X 12.2 L/min /60 x 4.2kg/kg.k x (t2-25)°C

  •                       4.54 x 50
  • t2 = 25 +  --------------------------      =  290.807 = 290.81도씨. 

                      1.0 x 12.2 /60 x4.2

  • 위와같이 고쳐야 단위환산이 됨니다.

  •  

    아무리해도 30.32°C가 않나오고 290.81°C가 나옵니다.

     

                   

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제에서 냉각수 유량이  1RT당 으로 주어졌습니다.

    만약 냉각열량 q에 50RT를 적용하시려면  냉각수유량에도 50RT를 적용해 주셔야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기