실기 (07년 1회 274p) 와 (12년 2회 516p)의 방향이 정반대인 이유가 궁금합니다 renma0913 업데이트 시간 2021년 05월 14일 09:27 공유 07년 1회에서는 펌프가 있는 배관들의 흐름이 냉동기를 향하게 되어있고 12년 2회에서는 그 반대의 방향으로 되어있습니다. 두 문제는 같은 장치인데 왜 이렇게 되는것인지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 05월 17일 00:23 교수님 답변드립니다. 274p 펌프의 방향은 현재 일반적으로 설치하는 방향으로 표시된 것입니다. 일반적으로 열교환기(냉동기의 응축기 및 증발기)에서 공기가 체류하여 열교환이 잘 안되는 것을 방지하려고 펌프의 압력이 열교환기 쪽에 걸리도록 설치합니다. 즉, 열교환기 쪽으로 밀어주는 방향으로 설치합니다. 그러나 열교환기에 너무 많은 압력이 걸려서 배관에 무리가 된다면 펌프의 방향을 바꿔야 합니다. 그런경우는 516p의 냉각수 펌프처럼 설치해야 합니다. 516p에서 공조기로 향하는 펌프방향도 일반적으로는 냉동기(냉동기의 증발기)로 향하도록 설치하는 것이 일반적인 설치 방법이지만 냉동기(증발기)에 무리한 압력이 걸리는 것이 문제가 된다면 공조기로 향하도록 해야 합니다. 결론적으로 정리합니다. 펌프의 방향은 장치가 설치되는 높이등을 감안하여 열교환이 잘되는 방향으로 설치되는 것이므로 특별한 언급이 없으면 시험문제의 경우는 펌프의 방향이 어느 방향으로 향하든 설치 위치만 맞은면 정답이라고 판단됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 1 renma0913 2021년 05월 17일 04:55 너무 명쾌하게 설명해주셔서 감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
274p 펌프의 방향은 현재 일반적으로 설치하는 방향으로 표시된 것입니다.
일반적으로 열교환기(냉동기의 응축기 및 증발기)에서 공기가 체류하여 열교환이 잘 안되는 것을 방지하려고 펌프의 압력이 열교환기 쪽에 걸리도록 설치합니다. 즉, 열교환기 쪽으로 밀어주는 방향으로 설치합니다.
그러나 열교환기에 너무 많은 압력이 걸려서 배관에 무리가 된다면 펌프의 방향을 바꿔야 합니다. 그런경우는 516p의 냉각수 펌프처럼 설치해야 합니다.
516p에서 공조기로 향하는 펌프방향도 일반적으로는 냉동기(냉동기의 증발기)로 향하도록 설치하는 것이 일반적인 설치 방법이지만 냉동기(증발기)에 무리한 압력이 걸리는 것이 문제가 된다면 공조기로 향하도록 해야 합니다.
결론적으로 정리합니다.
펌프의 방향은 장치가 설치되는 높이등을 감안하여 열교환이 잘되는 방향으로 설치되는 것이므로 특별한 언급이 없으면 시험문제의 경우는 펌프의 방향이 어느 방향으로 향하든 설치 위치만 맞은면 정답이라고 판단됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
너무 명쾌하게 설명해주셔서 감사합니다.