800p/309p/275p/220p 질문드립니다.

안녕하세요

1. 2019년 2회차 7번(800p) 질문드립니다.

1-(1)

강의에서 "전체두께가 최소가되려면 열전도율이 가장 낮은 단열벽돌이 두꺼워야한다." 라고 하셨는데 이해가 잘 안됩니다. 전체 벽의 두께가 최소가 되기위해서는 어떠한 이유로 인해 열전도율이 가장 낮은 단열벽돌이 두꺼워야할까요? 

1-(2)

"단열벽돌이 두꺼워질수록 열전도율이 큰 칠판,내화벽돌이 얇아진다." 라는 말이 전체 벽의 최소 두께에서 단열벽돌이 두꺼워지면 그만큼 내화벽돌과 철판의 두께가 줄어든다라는 것으로 이해하면 될까요?

 

2. 2007년 3회차 7번(309p) 질문드립니다.

문제 풀이에서 직관저항을 구할 때 관수를 곱하지 않은 이유가 무엇일까요?

물이 코일속을 지나간다면 열수*코일의길이*관수 를 곱하는 것이 전체 코일의 직관저항을 구하는것 아닌가요?

열수*코일의길이 를 했을 때는 1개의 관을 지나는 직관저항만을 구한것이 아닐까 라는 생각이 듭니다.

3. 2007년 1회차 3번(275p) 질문드립니다.

해당 문제에서 주어진 350mm가 덕트의 장변인지 단변인지 구분할 수 있는 방법이 있을까요? 275p의 문제 뿐만아니라 비슷한 유형의 문제에서 각형덕트의 크기를 구할 때 문제에서 덕트 한변의 길이가 주어질 때 어떻게 단변 혹은 장변인지 구분할 수 있는지 궁금합니다.

4. 2005년 2회차 11번(220p) 질문드립니다.

다른 출판사의 공조냉동기계기사 필기책에 암모니아는 윤활유에는 거의 용해되지 않는다./프레온은 윤활유와 잘 용해한다. 라고 적혀져있습니다. 그렇다면 암모니아는 용해가 잘 안되기 때문에 윤활유와 분리가 잘되고 프레온은 용해가 잘 되기 때문에 윤활유와 분리가 잘 안된다고 봐야할것 같은데 문제 풀이에서는 분리/용해 라고 적혀져있더라구요

필기책 내용이 틀린것인지 아니면 제가 오해를 하고 있는것인지 궁금합니다. 

답변주시면 감사하겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    가능하시면 질문과 질문사이 간격이 너무 크지 않게 올려주시면 감사하겠습니다.

    1 : 100kJ 의 열이 통과한다면,  당연히 열전도율이 작은 것이 두께가 가장 작겠지요.

    열전도율이 작은 단열벽돌의 두께가 10mm 커지면 이보다 열전도율이 5배 정도 큰 단열벽돌의 두께는 50mm 정도 작아도 전체 열전달량은 같게 되는 것입니다. 따라서 열전도율이 가장 작은 단열벽돌의 두께를 최대로 할때 전체 두께는 최소가 되는 것입니다.

    열전도 공식에서 전달되어야 하는열량q , 온도차 ΔT가 같을 때, 열전도율이 가장 작은 재료의 두께가 가장 작습니다.  예를들어 

    철판 두께 10mm  :   열전도열량 10kW, 

    내화벽돌 두께 10mm  :   열전도열량 20kW, 

    단열벽돌 두께 10mm  :   열전도열량 50kW,   라고  가정하면

    열전달열량이   100W 되는 벽을 만들 때   절판으로 하면 두께가 10장(10장X10=100mm) 이 되고,

    내화벽돌로 하면 두께가 5장(5장X10=50mm)이 되고,

    단열벽돌로 하면 두께가 2장(2장X10=20mm)이면 됩니다.  총 두께가 됩니다.

    2. 관이 병렬로 되어있기 때문입니다.  관 저항은 마찰저항이 가장큰 경로에 대해서만 구하면 됩니다. 냉각코일의 경우  물 흐름의 경로가 20개x2대 =40개인데 경로 길이가 같으므로 1개만 구하면 됩니다.

    3. 장변, 단변 구부하실 필요 없습니다.  문제에서 주어진 장방형덕트 환산표에 의해 구하면 됩니다.

    4. 암모니아는 윤활유에는 거의 용해되지 않고./프레온은 윤활유와 잘 용해된다. 는 맞는 내용입니다.다. 암모니아는 용해가 잘 안되기 때문에 윤활유와 분리가 잘되고 프레온은 용해가 잘 되기 때문에 윤활유와 분리가 잘 안된다고 봐야하기 때문에 문제 풀이에서 암모니아는 분리, R-22는 용해 라고 적는 것이 맞는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기