질문있습니다.

148P B구간 순환량 구하는 공식에서 (.....)2X60에서 2랑60은 왜곱하는건지 알고싶습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    5.2kW 방열기 2대,  6.3kW 방열기 2대 이기  때문에 x 2한것이며,

    kW = kJ/s  이므로 kJ/min으로 고쳐주기 위해 x 60을 한 것입니다.

    곱하기 60, 나누기 60, 곱하기 3600, 나누기 3600은 일반적으로 시간 단위를 맞추기 위해 적용합니다.

    그리고 곱하기 1000, 나누기 1000은 일반적으로 W와 kW 또는 mm와 m 또는 L와 m³의 단위를 맞추기 위해 적용합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기