268p 질문드립니다. rudjun 업데이트 시간 2021년 05월 31일 14:08 공유 안녕하세요 1. 2006년 3회차 7번(268p) 질문드립니다. 문제 조건에 기기,밸브류 등의 열손실량이 배관열손실의 20%라고 주어져있고, 문제 (1)의 풀이에 순환온수의 열량감소=배관 및 기기류의 열손실량 으로 되어있습니다. 그렇다면 문제 조건에 의해 순환온수의 열량감소 = 배관열손실의 20%라는 것인데 풀이에는 *1.2가 되어있더라구요. 배관열손실의 20%를 가산한다는것이 아니라서 *0.2를 해야하는게 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 01일 01:14 교수님 답변드립니다. 열량감소=배관 및 기기류의 열손실량 이므로 배관열손실량100% + 기기류 열손실량(배관열손실량의 20%) = 배관의 열손실량 x 120% 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
열량감소=배관 및 기기류의 열손실량 이므로
배관열손실량100% + 기기류 열손실량(배관열손실량의 20%) = 배관의 열손실량 x 120% 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.