268p 질문드립니다.

안녕하세요

1. 2006년 3회차 7번(268p) 질문드립니다.

문제 조건에 기기,밸브류 등의 열손실량이 배관열손실의 20%라고 주어져있고, 문제 (1)의 풀이에 순환온수의 열량감소=배관 및 기기류의 열손실량 으로 되어있습니다. 그렇다면 문제 조건에 의해 순환온수의 열량감소 = 배관열손실의 20%라는 것인데 풀이에는 *1.2가 되어있더라구요. 배관열손실의 20%를 가산한다는것이 아니라서 *0.2를 해야하는게 아닌가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    열량감소=배관 및 기기류의 열손실량  이므로

    배관열손실량100%  + 기기류 열손실량(배관열손실량의 20%) = 배관의 열손실량 x 120%    입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기