난방시 유리창이 내벽에 설치 된 경우 방위계수는 안하는게 맞나요? (문제에도 주어지지 않는 경우) 난방시 유리창이 외벽인경우 무조건 방위계수계산하는건 알고 잇는데 유리창이 내벽인 경우 방위계수는 적용안하는건지요
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    방위계수는 겨울철  외벽이 태양의 영향, 바람의 영향을 받기 때문에  외벽과 외벽에 설치된 문 및 유리창에 적용하는 것입니다.

    내벽은  태양의 영향, 바람의 영향을 받지 않기 때문에  내벽과 내벽에 설치된 문 및 유치창에는 원칙적으로 적용하지 않는 것입니다.

    그런데 문제에서 내벽의 방위계수라고 주어지면  내벽, 내벽에 설치된 문 및 창문에도 주어진 방위계수를 적용해야 합니다.  내벽의 방위계수가 주어지더라도 일반적으로 1.0값이 주어지는데 이것은 방위계수를 적용하지 않는 것과 같은 의미인 것입니다.

    감사합니다.