725p

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사

  • 강사명: 임재기

2018년 4월 15일 문제 7번 725p

풀이

(2) 보일러 상용출력 

- 1 난방부하 = 방열기 상당방열면적 x 표준방열량 = 1500 x 0.756 = 1134kW

로 나와있습니다 궁금한점은 상당방열면적이 m^2이고 표준방열량이 kW/h 인데 이것이 왜 kW 되었는지 궁금합니다 강사님.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

     표준방열량이 kW/h이 오타입니다.   표준방열량이 kW/m² 이 맞습니다.

    오타에 대하여 사과드립니다.

    다른 오타의 정정과 함께  정오표를  게시판 자료실에 올려 놓았습니다.

    그리고 정정된 문재풀이도 올려 놓았습니다.  꼭 확인해 보시면 감사하겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 답변 감사합니다!

    0