과정명: 공조냉동기계기사
-
강사명: 임재기
2018년 4월 15일 문제 7번 725p
풀이
(2) 보일러 상용출력
- 1 난방부하 = 방열기 상당방열면적 x 표준방열량 = 1500 x 0.756 = 1134kW
로 나와있습니다 궁금한점은 상당방열면적이 m^2이고 표준방열량이 kW/h 인데 이것이 왜 kW 되었는지 궁금합니다 강사님.
0
2018년 4월 15일 문제 7번 725p
풀이
(2) 보일러 상용출력
- 1 난방부하 = 방열기 상당방열면적 x 표준방열량 = 1500 x 0.756 = 1134kW
로 나와있습니다 궁금한점은 상당방열면적이 m^2이고 표준방열량이 kW/h 인데 이것이 왜 kW 되었는지 궁금합니다 강사님.
댓글
답변드립니다.
표준방열량이 kW/h이 오타입니다. 표준방열량이 kW/m² 이 맞습니다.
오타에 대하여 사과드립니다.
다른 오타의 정정과 함께 정오표를 게시판 자료실에 올려 놓았습니다.
그리고 정정된 문재풀이도 올려 놓았습니다. 꼭 확인해 보시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기