공조냉동 2019년 10월 12일12번 문제 질문입니다. virtueduck 2021년 06월 04일 01:08 공유 과정명: 2021년도 책 2019년도 10월 12일자 12번 (3)에서 엘보에서 마찰손실(Pl3) 에서 장방향엘보(90°) 계산식은 왜 안쓰는건가요? 강사명: 임재기 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 04일 01:25 (편집된 시간 2021년 06월 04일 01:27) 교수님 답변드립니다 Z-F구간의 마찰손실을 구하는 부분에서 장방형 엘보(90도) 계산의 경우 문제에서 주어진 마찰손실 R=1.Pa/m 는 표현 그대로 "덕트 단위길이당 마찰손실 값"입니다. 따라서 (직관길이 + 곡관의 직관상당길이) 를 구해서 R을 곱해주면 총 마찰손실 압력을 구할 수 있는 것입니다. 표에 주어진 계산식에 적용한 "덕트 마찰저항계수 λ" 는 문제에서 주어진 "덕트 단위길이당 마찰손실 R" 이 아닙니다. λ는 "마찰저항계수" 라고 하며 단위가 없는 계수입니다. 아연도 덕트의 λ = 0.02~0.03 정도 됩니다. 따라서 A-E 곡관 마찰손실은 조건에서 주어진 마찰손실 R을 이용하여 를 구하는 것이 맞습니다. 비슷한 문제가 "신판공기조화핸드북(위용호 역) 237p 예제 3" 에 나와있으며 곡관의 상당직관길이 ℓ' x R 로 구했습니다. 가능하시면 별도로 있는 공조냉동 질의 응답코너에 질문을 올려주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 강사 임재기. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다
Z-F구간의 마찰손실을 구하는 부분에서 장방형 엘보(90도) 계산의 경우
문제에서 주어진 마찰손실 R=1.Pa/m 는 표현 그대로 "덕트 단위길이당 마찰손실 값"입니다.
따라서 (직관길이 + 곡관의 직관상당길이) 를 구해서 R을 곱해주면 총 마찰손실 압력을 구할 수 있는 것입니다.
표에 주어진 계산식에 적용한 "덕트 마찰저항계수 λ" 는 문제에서 주어진 "덕트 단위길이당 마찰손실 R"
이 아닙니다. λ는 "마찰저항계수" 라고 하며 단위가 없는 계수입니다. 아연도 덕트의 λ = 0.02~0.03 정도 됩니다.
따라서 A-E 곡관 마찰손실은 조건에서 주어진 마찰손실 R을 이용하여 를 구하는 것이 맞습니다.
비슷한 문제가 "신판공기조화핸드북(위용호 역) 237p 예제 3" 에 나와있으며 곡관의 상당직관길이 ℓ' x R 로 구했습니다.
가능하시면 별도로 있는 공조냉동 질의 응답코너에 질문을 올려주시면 감사하겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기.