20년도 3회 7-(4) 질문 jsy8133 2021년 06월 05일 05:11 공유 안녕하세요? 극간풍 부하를 구할 때 층고가 아닌 천장고를 적용한 이유가 무엇인가요? 극간풍은 외부에서 내부로 들어오기에 외벽 높이를 적용해야 한다고 생각합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 05일 12:18 교수님 답변드립니다. 극간풍량을 환기횟수로 계산하는 경우는 환기가 가능한 실의 체적으로 계산합니다. 즉, 천장속의 공기는 환기가 되지 않고 실내체적(천장고로 계산한 체적)만 환기가 되기 때문입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
극간풍량을 환기횟수로 계산하는 경우는 환기가 가능한 실의 체적으로 계산합니다.
즉, 천장속의 공기는 환기가 되지 않고 실내체적(천장고로 계산한 체적)만 환기가 되기 때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기