20년도 2회 15-(3)-(1) 질문 jsy8133 2021년 06월 05일 08:30 공유 안녕하세요? 냉동기 부하 = 응축부하 = 증발부하 x 1.2 = (냉각코일 부하 + 펌프 및 배관부하) x 1.2이므로 정답을 구할 때 x 1.2을 해야 하지만, 그렇지 않더라고요. 왜 그런건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 05일 12:34 교수님 답변드립니다. 질문에 냉동기 부하 = 응축부하 = 증발부하 x 1.2 = (냉각코일 부하 + 펌프 및 배관부하) x 1.2이므로 라고 하셨는데 냉동기부하 = 응축부하는 아닙니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문에 냉동기 부하 = 응축부하 = 증발부하 x 1.2 = (냉각코일 부하 + 펌프 및 배관부하) x 1.2이므로 라고 하셨는데 냉동기부하 = 응축부하는 아닙니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.