20년도 1회 5-(3) 질문 jsy8133 2021년 06월 06일 04:25 공유 안녕하세요? 실내 현열량을 공식에 대입할 때, (1)에서 계산한 값을 대입해야 하는 건가요? 저는 별개의 문제라서 표에서 주어진 값을 대입하는게 맞다고 생각했습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 06일 12:59 교수님 답변드립니다. 송풍량 계산시 (1)에서 계산한 값을 대입하지 않으면 10%여유를 준 것이 실제적으로는 아무런 효과가 없는 것이므로 냉각코일 계산과 송풍량 계산시 (1)에서 계산한 값을 적용해야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
송풍량 계산시 (1)에서 계산한 값을 대입하지 않으면 10%여유를 준 것이 실제적으로는 아무런 효과가 없는 것이므로 냉각코일 계산과 송풍량 계산시 (1)에서 계산한 값을 적용해야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.