20년도 2회 15-(3) 추가 질문 jsy8133 2021년 06월 06일 05:02 공유 안녕하세요? 냉각탑 부하 = 응축부하 = 증발부하 x 1.2 인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 06일 13:24 교수님 답변드립니다. 응축기 응축열량은 냉동능력의 1.2 또는 1.3배 정도 됩니다.(즉, 개략적인 값입니다.) 즉, 산업용 냉동장치의 경우는 1.3, 보건용(공조용) 냉동장치의 경우는 1.2 정도 됩니다. 원칙적으로 시험문제에서는 1.2 또는 1.3이 주어져야 합니다. 예를 들어 20년4회차 11번에서 주어진 방열계수 1.2가 위에서 설명드린 1.2인 것입니다. 따라서 질문하신 것처럼 항상 냉각탑 부하 (응축부하) = 증발부하 x 1.2라고 할 수는 없는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
응축기 응축열량은 냉동능력의 1.2 또는 1.3배 정도 됩니다.(즉, 개략적인 값입니다.)
즉, 산업용 냉동장치의 경우는 1.3, 보건용(공조용) 냉동장치의 경우는 1.2 정도 됩니다.
원칙적으로 시험문제에서는 1.2 또는 1.3이 주어져야 합니다.
예를 들어 20년4회차 11번에서 주어진 방열계수 1.2가 위에서 설명드린 1.2인 것입니다.
따라서 질문하신 것처럼 항상 냉각탑 부하 (응축부하) = 증발부하 x 1.2라고 할 수는 없는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기