19년도 3회 13번 질문

안녕하세요? 제가 생각하는 냉동부하란, 각각의 기기들이 발생시키는 출력값을 의미하므로(효율 = 출력/입력) 효율을 곱해줘야 할 것 같습니다. 하지만, 효율을 나눠주더라고요. 제가 반대로 생각한 건가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    냉동창고의 냉동부하는 창고에 들어오는 에너지를 냉동시키는 것입니다. 

    2.2kW 송풍기를 가동시키기 위해서는 송풍기 효율만큼 더 많은 전기가  송풍기모터에 투입되어야 합니다.  따라서  투입되는 에너지를 계산하기 위해서는 효율로 나누어 주어야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 