2020년 11월 29일 문제 9번 dmldhks96 2021년 06월 06일 12:03 공유 과정명: 강사명: 만약 문제에서 2번의 저단 냉매순환량이 아닌 고단 냉매 순환량을 물어도 값이 똑같나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 06일 14:46 교수님 답변드립니다. 고단측 냉매순환량은 문제의 풀이 과정을 보시면 알 수 있습니다. 고단측 냉매량 Gh = 저단측 냉매량 Gl + 바이패스냉매량 Gm 입니다. Gh = 1.075 + 0.265 = 1.34 kg/s 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
고단측 냉매순환량은 문제의 풀이 과정을 보시면 알 수 있습니다.
고단측 냉매량 Gh = 저단측 냉매량 Gl + 바이패스냉매량 Gm 입니다.
Gh = 1.075 + 0.265 = 1.34 kg/s 입니다.
감사합니다.
강사 임재기