2020년 11월 29일 문제 9번

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 

만약 문제에서 2번의 저단 냉매순환량이 아닌 고단 냉매 순환량을 물어도 값이 똑같나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    고단측 냉매순환량은 문제의 풀이 과정을 보시면 알 수 있습니다.

     고단측 냉매량 Gh = 저단측 냉매량 Gl + 바이패스냉매량 Gm  입니다.

     Gh = 1.075 + 0.265 = 1.34 kg/s  입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기