공조 식 궁금점

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 

문제에서 유추를 할 수는 있지만, 궁금해서 질문합니다 ㅠㅠ

 

Q를 GCT 와 KAT 와 Gh로 구할때가 있는데 이 3개의 차이를 어떻게 구분할까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신 내용에 대하여 강의에서 여러번 설명드린 기억이 납니다.

     A유체이서 B유체로  벽을 통하여 열이 전달될  때  A유체의 열량이 증.감된 많큼의 열량이 벽체를 통과하여 B유체로 전달되어 B유체의 열량이 증.감 됩니다. 

    따라서 A유체의 증감열량 = 벽체통과 열량 = B유체의 증감열량  입니다.  

    A,B유체의 증.감된 열량이 현열량이면 q = G.C.Δt 로 계산하시고,  현열량 또는 전열량이면 q = G.Δh로 계산하시면 됩니다.  문제의 조건에서 주어진 값이 온도 인지 엔탈피 인지 보시고 결정하시면 됩니다.

    A유체와 B유체사이의 벽을 통해 전달되는 열량 q = K.A.Δtm 입니다.

    위에서 설명드렸듯이  A유체의 증감열량 = 벽체통과 열량 = B유체의 증감열량  입니다.  

    따라서 어떤 식을 사용할지는 문제에서 주어진 조건을 보시고 결정하시면 됩니다.

    참고 :  현열량의 경우 원칙적으로 온도로 구한 현열량이나 엔탈피로 구한 현열량의 값은 같아야 하지만 온도 값과 엔탈피 값이 소수점까지 정확하지는 않기 때문에 동일하지 않은 경우가 많습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기