20년 10월 17일 문제4번 질문입니다.

강의에서 출구공기온도 보정계수는 델타티 즉 50도와 0도의 차이에다가 곱을 한다고 하셨는데, 0도가 아닌경우가 아니라 2도라고 가정했을때 대수평균온도차를 구한다고 하면, 50도는 1.19를 곱해서 59.5지만 2도쪽에는 1.19를 곱하지 않고 그냥 2도로만 계산하는건가요? 아니면 곱을 1.19를 곱해서 대수평균온도차를 구해야하는건가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    강의에서 설명드린 기억이 납니다.

    질문하신대로 최초온도 2도쪽에는 1.19를 곱하지 않고 그냥 2도로만 계산하시는 것이 맞습니다.

    왜냐하면  출구 조건이 아무리 바뀌어도 입구의 온도 2도는 바뀌지 않기 때문입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기