A실과 B실의 환기 혼합온도 질문입니다.

2012년 1회차 문제 9번에서는(503p) A실과 B실의 혼합온도계산시 환기량(A실 2500 B실1500)으로 계산 되어잇고

2011년 1회차 문제 1번(459p)에서는 A실과 B실의 혼합온도 계산시 급기량(A실 5000 B실3000)으로 계산되어잇습니다.

둘중 틀린 과정이 어떤부분인지 궁금합니다. 배기휀이 잇으면 a실과 b실의 혼합온도 계산시 급기량으로 계산하나요?

제가 추정한것이

배기휀 잇으면 A실 B실 혼합온도 = 급기량계산

배기휀 없으면 A실 B실 혼합온도 = 환기량 계산

인데 맞는지요.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    조건에 환기량이 주어진 것을 본다면 질문하신대로 6500을 적용하는 것이 맞다고도 생각됩니다.

    그런데 참고에 그림으로 설명 드렸듯이 문제의 그림을 보시면 배기휀이 있는데 배기휀의 기능은 일반적으로 외기량 만큼을 배기하는데 사용됩니다. 따라서 실내에서는 8000이 나와서 배기휀으로 1500을 배기 한다고 생각을 하게 된 것입니다. 따라서 혼합온도를 구할 때는 A,B실에서 나온는 환기풍량이 8000이라고 생각하여 8000으로 계산을 한 것입니다.

    또 다른 생각은 문제에서 배기휀을 그림에 그려놓았지만 배기휀을 작동시키지 않는 경우를 생각할 수 있습니다. 그러면 배기휀이 없는 것과 마찬가지 이므로 질문하신 것처럼 A,B실에서 나오는 환기량을 6500으로 계산하는 것이 맞습니다.

    결론적으로 말씀드리면  교재의 풀이는 문제의 그림에 배기휀이 설치되어 있으니 배기휀이 작동하는 것이고, 일반적인 배기휀의 기능처럼 배기휀에서 외기량 1500만큼을 배기한다고 판단하고 혼합온도를  구할 때는 풍량을 8000으로 구한 것입니다.