질문있습니다.

635P (4)풀이에 (Q1+Q2)3000+3562.54 확인부탁드립니다.

655P  3번풀이 압축기 소요동력 hD1932(1933) 확인부탁드립니다.

684P (4)혼합 엔탈피 문제에서 KJ/Kg 으로 제시됫는데 풀이에 단위는 Kcal/kg입니다. 확인부탁드립니다.

824P 교제에 지붕 모두합한값 265로 되있는데 공기층과 텍스값 더하기 안하는 건가요...? 공기층과 텍스값 모두합하면 283입니다.

836P에 H/W=25/25 이것 어떻에 구해야하는지 궁금합니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    635P (4)풀이에 (Q1+Q2)3000+3562.54 는 오타입니다. 9063.03이 맞습니다.

    655P  3번풀이 압축기 소요동력 hD1932(1933) 은 오타인데, 그래프의 1932을 1933으로 정정합니다.

    684P (4)혼합 엔탈피 문제의 풀이에서 단위는 kJ/kg이 맞습니다.

    824P 교제의 지붕에서 공기층과 텍스값은  중량벽이 아니기 때문에 더지 않은 것입니다.  중요한 것은  공기층과 텍스값을 포함해도 벽의 타입은 동일합니다. 

    836P에 H/W=25/25 은 A-E 구간의 엘보 입니다.  덕트 단면이 25 x 25 입니다.

    오타에 대해 사과드립니다.

    감사합니다.

    강사 임재기