2010년 9월 3번 문제의 외기부하 renta01 2021년 06월 10일 07:55 공유 안녕하세요 외기부하 구할때요. 외기온도 -10인건 맞는데 그 전온도를 14도(전체송풍량), 20도(외기송풍량) 으로 계산응 했는데 이14도를 어떻게 구한건지랑. 외기송풍량으로 하셨을때 왜 t2가 20도인지요. 외기의 부하라면 후의 온도가 왜 20도인지 모르곗습니다. 40도나 35도 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 10일 11:51 교수님 답변드립니다. 14도(t3)는 외기와 환기가 혼합된 온도라고 풀이에 되어 있습니다. 그리고 열평형식을 세워서 계산하는 과정도 풀이에 써 있습니다. 풀이의 계산에서 구체적으로 무엇을 모르시는지 알려주시면 구체적으로 답변드리겠습니다. 2. t2는 실내에서 환기되는 환기온도 입니다. 실내에서 나오는 온도라는 것입니다. 즉 실내온도 입니다. 문제의 그림에서 20도라고 주어졌습니다. 20도의 환기가 덕트와 송풍기를 지나면서 열을 받거나 냉각되지 않는다고 보는 것이으므로 t2는 20도 인것입니다. 문제의 그림을 보시면 40도공기가 덕트를 지나면서 35도가 되어 실내로 취출되며, 취출된 35도는 실내에서 20도가 되고, 20도의 공기가 다시 환기덕트로 나오는 사이클 입니다. 감사합니다. 강사 임제기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
14도(t3)는 외기와 환기가 혼합된 온도라고 풀이에 되어 있습니다. 그리고 열평형식을 세워서 계산하는 과정도 풀이에 써 있습니다. 풀이의 계산에서 구체적으로 무엇을 모르시는지 알려주시면 구체적으로 답변드리겠습니다.
2. t2는 실내에서 환기되는 환기온도 입니다. 실내에서 나오는 온도라는 것입니다. 즉 실내온도 입니다. 문제의 그림에서 20도라고 주어졌습니다.
20도의 환기가 덕트와 송풍기를 지나면서 열을 받거나 냉각되지 않는다고 보는 것이으므로 t2는 20도 인것입니다.
문제의 그림을 보시면 40도공기가 덕트를 지나면서 35도가 되어 실내로 취출되며, 취출된 35도는 실내에서 20도가 되고, 20도의 공기가 다시 환기덕트로 나오는 사이클 입니다.
감사합니다.
강사 임제기
댓글을 남기려면 로그인하세요.