17년 2회 1번 / 18년 3회 13번 질문있습니다.
안녕하세요 질문 좀 드리겠습니다!
1. 17년2회1번 에서 a,b실의 혼합온도를 구할때 급기량을 써야하는지 환기량을 써야하는지 아니면 둘다 괜찮은지 궁금합니다.
2. 18년 3회 13번에서 가열기 용량을 구할때 온도를 이용하는 방법 엔탈피를 이용하는 방법 이렇게 2가지가 나와있는데 더 권장하시는 방법은 무엇인가요?
개인적으로 판단했을때는 2가지 값을 모두 선도에서 읽어야하는 엔탈피를 이용하는 방법보단 계산식으로 구한 값이 있는 온도로 구하는게 더 정확할 것 같다고는 생각하는데 답변 부탁드립니다!
0
댓글
답변드립니다.
1. 조건에 환기량이 주어진 것을 본다면 6500을 적용하는 것이 맞다고도 생각됩니다.
그런데 참고에 그림으로 설명 드렸듯이 문제의 그림을 보시면 배기휀이 있는데 배기휀의 기능은 일반적으로 외기량 만큼을 배기하는데 사용됩니다. 따라서 실내에서는 8000이 나와서 배기휀으로 1500을 배기 한다고 생각을 하게 된 것입니다. 따라서 혼합온도를 구할 때는 A,B실에서 나온는 환기풍량이 8000이라고 생각하여 8000으로 계산을 한 것입니다.
또 다른 생각은 문제에서 배기휀을 그림에 그려놓았지만 배기휀을 작동시키지 않는 경우를 생각할 수 있습니다. 그러면 배기휀이 없는 것과 마찬가지 이므로 A,B실에서 나오는 환기량을 6500으로 계산하는 것이 맞는 것입니다.
결론적으로 말씀드리면 교재의 풀이는 문제의 그림에 배기휀이 설치되어 있으니 배기휀이 작동하는 것이고, 일반적인 배기휀의 기능처럼 배기휀에서 외기량 1500만큼을 배기한다고 판단하고 혼합온도를 구할 때는 A,B실에서 나오는 풍량을8000 으로 구한 것입니다.
2.가열기 용량을 구할때 온도를 이용하는 방법을 권합니다. 그러나 이 문제의 경우는 엔탈피값도 읽어야 하지만 t4의 온도값도 읽어야 하기 때문에 정확하지 않은 것은 마찬가지 입니다. 물론 엔탈피는 3점과 4점 두개의 값을 읽어야 하기때문에 더 부정확하다고 할 수 있겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.