2012년 4월 22일 문제7 audwn0902 2021년 06월 11일 04:47 공유 해설에서 구한 관내 냉수 저항에서 관수20본을 곱해야 되지 않나요? 코일 전체의 저항을 구하는 것 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 11일 11:50 (편집된 시간 2021년 06월 12일 10:54) 교수님 다변드립니다. 마찰저항은 압력과 같은 것이기 때문에 병렬로 배열된 배관의 경우에는 가장 마찰손실이 큰 경로(배관) 1개에 대해서만 구하면 됩니다. 즉 가장큰 저항값을 구하면 그와 같거나 그보다 작은 경로(관)에는 냉수를 보낼수 있는 힘이 되기 때문입니다. 20본이 병렬로 연결 되어있기 때문에 1개의 관에 대해서만 구하면 되는 것입니다. 즉, 다른 말로하면 냉수가 흐르는 경로가 20개 인데 모두 마찰손실이 똑 같은 경로이기 때문에 경로 1개에 대해서만 마찰손실을 구한 것입니다. 감사합니다, 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
다변드립니다.
마찰저항은 압력과 같은 것이기 때문에 병렬로 배열된 배관의 경우에는 가장 마찰손실이 큰 경로(배관) 1개에 대해서만 구하면 됩니다. 즉 가장큰 저항값을 구하면 그와 같거나 그보다 작은 경로(관)에는 냉수를 보낼수 있는 힘이 되기 때문입니다.
20본이 병렬로 연결 되어있기 때문에 1개의 관에 대해서만 구하면 되는 것입니다.
즉, 다른 말로하면 냉수가 흐르는 경로가 20개 인데 모두 마찰손실이 똑 같은 경로이기 때문에 경로 1개에 대해서만 마찰손실을 구한 것입니다.
감사합니다,
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.