17년도 1회 6번 질문

안녕하세요? 냉각할 때, 수분이 결로되기 전이라서 상대습도가 변하지 않는다고 하셨는데요. 그럼 다른 문제(17년도 2회 1번)에서는 수분 결로 여부를 판단한 후에 습도가 변하는지를 확인해야 하는 건가요?? 즉, 어느 때는 습도가 변하고 어느 때는 습도가 변하지 않는지 궁금합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    냉각할 때, 수분이 결로되기 전이라서 상대습도가 변하지 않는다고 한 것이 아니라 절대습도가 변하지 않는다고 한 것입니다. 수분이 결로되기 전이라도 온도가 변하면 상대습도도 변합니다.

    다른 문제(17년도 2회 1번)에서는 공기냉각기 출구의 온도,상대습도가 주어져 있습니다. 

    주어진 조건을 따라 선도를 그리시면 됩니다. 일반적으로 냉각코일을 통과하는 공기의 경우  절대습도가 떨어집니다.  그러나 무조건 떨어진다고 하는 것은 아닙니다. 일반적으로 그렇다는 것입니다.

    따라서 17년도 1회 6번 같은 경우는  공기선도에  문제에서 주어진 출구조건을 따라서 선도를 그려보면 절대습도가 일정하게 나오는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기