19년도 1회 10-(1) 추가 질문

안녕하세요? 손실열량이 열교환기에서의 열량이므로 N(열수)를 곱하지 않는다고 하셨는데요. 그럼 손실열량이 코일의 열량이라면 N(열수)를 곱해줘야 하는 거겠죠?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    손실열량 계산식에서  면적A는 질문하신 코일 전체 가닥수의 표면적입니다.

    풀이의  (2)를 보신면 코일의 전체 길이를 계산하는 것을 보시면 이해 되실 것입니다.

    질문하신 것처럼  코일 1가닥의 면적을 적용해야 한다면 당연히  코일수 N을 곱해야 하지만 

    코일 전체가닥수에 대한 표면적을 적용한 후에  전체 면적을 산출하고  전체 면적에서 코일의 전체 길이를 산출하고  전체길이에서 유속 1m/s를 얻기 위한 코일의 가닥수를 산출하고,  그것을 가지고 동체의 안지름을 구하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기