질문드립니다.
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기
안녕하세요
공부하다가 궁금한게 있어서 질문드립니다.
1.pg 572 문제 6번의 보기 1번에서 덕트의 지름이 a-b,c-d,b-e구간이 각각 540,275,470이라고 되어있는데, 각각 545,276,465라고 해야 맞지 않나 싶습니다.
2. 공조냉동기계기사 실기책 pg 605 문제 3번에서 증발기의 냉각열량 q3를 구할때 현열로 생각해서 온도차(delta T)를 고려하였는데, 증발기에서 냉각열량은 잠열을 고려해야 하는게 아닌가요?
0
댓글
답변드립니다.
1. a-b,c-d,b-e구간 각각 545,276,465 이 맞습니다. 사이트 게시판---> 자료실---> 정오표 에 수정사항 올려놓았습니다. 정오표는 최종버전 V10만 보시면 됩니다.
2. 증발기에서 냉각열량은 질문하신 것처럼 냉매의 증발잠열로 이루어지는 것은 맞습니다. 이 냉매의 증발잠열이 증발기 냉각관벽을 관통하여 전달되는 열량은 풀이에 되어있는 것과 같이 열통과율 X 전열면적 X (냉장고 내 온도 - 증발온도) 식으로 표현됩니다. 여기서 물론 냉장고 내에 있는 공기도 응축되므로 잠열이 발생하겠지요. 그러나 어떻게 되든 증발기에서 냉장고내부의 공기로 전달되는 열량은 풀이의 식 과 같이 표현되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.