19년 10월 12일

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기

문제 7번에서, 이론 히트펌프 또는 이상적 히트펌프라 해야지 성능계수를 구하는 식에서 온도만의 함수로 구할 수 있지 않나요?

문제 8번에서, 외벽과 유리창의 부하를 계산할 때, 방위계수가 빠져있는 것 맞나요?

문제 12번에서, 덕트들의 장방형 덕트 치수와 풍속들이 결정되었는데, 그렇다면 분기부 압력손실을 구할 때 v1 v3 a b를 그 결정된 값들로 적용하면 안되는 것인가요? 꼭 풍량비율로 나누어 계산되어야 하는 것인가요? (풍량비율로 계산하는 것도 앞서 구한 Z-A의 장방향 치수를 사용하는 것으로 너무 선택적 계산같이 느껴집니다.) 만약 이러한 문제가 나온다면 어쩔수 없이 분기부의 압력손실은 풍량비율로 나누고 v1=v3를 생각하고 풀어야하는 것인가요?

문제  13번에서, 전등이라고만 나와있으면 형광등이 아닌 백열등으로 간주하여 풀면 되나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1.문제 7번에서, 이상적 히트펌프라 해야지 성능계수를 구하는 식에서 온도만의 함수로 구할 수 있는 것이 맞습니다.  이 문제에서 온도만 주어졌기 때문에 이상 사이클로 문제를 풀 수밖에 없습니다.

    2.문제 8번에서, 외벽과 유리창의 부하를 계산할 때, 방위계수가 빠져있는 것이 아닙니다. 이 문제는 7월23일의 부하를 구하는 것이므로 냉방부하를 구하는 문제 입니다.  방위계수는 겨울철 난방부하 계산에만 적용되는 것입니다.

    3.문제 12번에서, 어쩔수 없이 분기부의 압력손실은 풍량비율로 나누고 v1=v3를 생각하고 풀어야하는 것이 아닙니다. 

    분기부의 경우 문제의 조건에 주어진 833p  장방형덕트의 분기 그림과 계산식,저항계수에 의해서 풀어야 하는 것입니다.

    분기 할 때 어떤 비율로 분기하라는 언급이 없으므로  당연히 풍량 비율로 나누는 것이며  풍량비률로 나눈 결과 분기부에서 풍속은 v1=v2=v3가 되는 것입니다. 

    우리는 문제에서 주어진 조건을 가지고 풀어야 하기 때문에  문제에서 주어진 표와 식을 가지고 문제를 푼 것입니다.

    참고 그림을 보시면 분기부 이후의 덕트가 확대되는 것을 보실 수 있는데  이 확대된 덕트가 우리가 풀이(3)에서 구한 덕트의 크기 입니다.

    3.문제  13번에서, 전등이라고만 되어있고, 전등의 기본이 백열등이라서 백열등이라 보고 계산 한 것이 맞습니다.  엄밀히 말하면 출제가 정확하지 않다고 볼 수 있습니다. 

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기