08년도 7월1 번문제 jysw8579 2021년 06월 18일 16:34 공유 과정명: 강사명: 안녕하세요 외기 취입량이 1/3이라고 하는부분 Q6=Q/4 부분이 이해가 잘 안되는데 설명 부탁드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 21일 01:12 교수님 답변드립니다. 이해를 돕기 위해 Q6=Q/4 바로 위에 왜 Q6=Q/4가 되는지 유도과정을 써 놓았습니다. 차분하게 천전히 보시면 이해 되실 것입니다. 환기량+외기량=실내송풍량 및 외기량=환기량/3에서 환기량=3x외기량 이므로 (3x외기량) + 외기량 = 실내송풍량 4 x 외기량 = 실내송풍량 외기량 = 실내송풍량/4 입니다. 감사함니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
이해를 돕기 위해 Q6=Q/4 바로 위에 왜 Q6=Q/4가 되는지 유도과정을 써 놓았습니다. 차분하게 천전히 보시면 이해 되실 것입니다.
환기량+외기량=실내송풍량 및 외기량=환기량/3에서 환기량=3x외기량 이므로
(3x외기량) + 외기량 = 실내송풍량
4 x 외기량 = 실내송풍량
외기량 = 실내송풍량/4 입니다.
감사함니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.