19년 4월 14일 시행

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기

15번에서, 굳이 15번 뿐아니라 온수난방에 있어서 팽창탱크는 보일러와 연결 되어있는데 그 이유를 알고싶습니다. 환수관과도 연결되어있기에 보일러와 직결하여 연결되어있는 배관의 용도를 알고싶습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    보일러와 연결 되어있는 관은 보일러 및 배관내 온수의 팽창을 도출시키는 안전관입니다.

    환수관과 연결되어 있는 관은 팽창관이라고 하며 보일러에 물을 공급하는  보급수 관 역할과  온수의 팽창을 도피시키는 팽창관 역할을 하게 됩니다.

    필기교재 415p를 보시면 팽창관을 안전관과 함께 사용하는 경우도 있고, 안전관과 팽창관을 따로 설치하는 경우도 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?