유리창부하 전도열량 anrion 2021년 06월 19일 11:06 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 2012년7월8일 문제1번 유리창부하에서 주어진 전도열량 단위가 열관류율과 같은데 그래도 "전도열량"이라고 주어졌으면 무조건 온도차 대입 안하고 푸는건가요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 anrion 2021년 06월 19일 23:17 또한 2012년10월4일 문제3번에서 주어진 유리창 전도열량Igc는 보통유리의 일사량(표4)에 들어있는데 이걸 전도열량이라고 보아야합니까? 일사량이라고 보아야합니까? 0 imjaeki 2021년 06월 21일 03:56 교수님 답변 드립니다. 문제에서 전도열량이라고 주어진 것은 정확히 표현하면 단위면적당 대류 및 전도에의한 취득열량 이라고 표현해야 맞습니다.(교재 63p 첫째줄 관류에 의한 열량 대신 대류 및 전도에 의한 취득열량 참고) 즉 유리창 부하는 일사부하 + 관류부하 가 있는데 관류부하 대신 대류 및 전도에 의한 취득열량으로 구하는 경우가 있습니다. 2012년10월4일 문제3번 표4에서 주어진 Igc가 전도열량이 맞습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
또한 2012년10월4일 문제3번에서 주어진 유리창 전도열량Igc는 보통유리의 일사량(표4)에 들어있는데 이걸 전도열량이라고 보아야합니까? 일사량이라고 보아야합니까?
답변 드립니다.
문제에서 전도열량이라고 주어진 것은 정확히 표현하면 단위면적당 대류 및 전도에의한 취득열량 이라고 표현해야 맞습니다.(교재 63p 첫째줄 관류에 의한 열량 대신 대류 및 전도에 의한 취득열량 참고)
즉 유리창 부하는 일사부하 + 관류부하 가 있는데 관류부하 대신 대류 및 전도에 의한 취득열량으로 구하는 경우가 있습니다.
2012년10월4일 문제3번 표4에서 주어진 Igc가 전도열량이 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.