20년 3회 11번

교수님 문제에보면 200RT 냉동기의 냉동기 순환계통이 나타나있다고 하였는데, 문제 조건에는 1RT당 응축열량이 4.54kW라고 나와있습니다. 1RT는 냉동톤이라서 3.86kW 아닌가요? 혹시 증발기 용량이 200RT인데, 증발기 1RT당 응축기에서는 4.86kW의 열량을 흡수한다라고 이해해도 되나요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문 하신대로  증발기 1RT당 응축기에서는 4.54kW의 열량을 방출하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기
    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기