18년 1회차 7번 관련

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기
  • 소문제 (2)에 1번에서 난방부하 구할 때 1500 m^2 * 0.756 kW/h 인데 어떻게 최종 단위가 1134 kW인지 궁금합니다. 어떻게 m^2이랑 /h 단위가 소거된건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    0.756 단위는 kW/m2 입니다. 오타 사과드립니다.

    사이트  게시판---> 자료실에 정오표 올려놓았습니다.

    다른 오타도 있으니 정오표를 확인 부탁드립니다.  최종 버전만 보시면 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기