06년 3회 8번 질문있습니다.

안녕하세요! 질문 좀 드리겠습니다.

Q1. 06년 3회 8번 문제를 보면 내벽과 문의 열통과율의 값이 같을 수 없는데 같은 수치로 나와있는데 그러면 북쪽 내벽을 계산할때 문의 면적을 안 빼주고 계산해도 괜찮은걸로 알고 있는데 풀이에서는 문의 면적을 빼서 계산하는 이유가 궁금합니다!

 

Q2. 2번째 질문은 이 문제와 관련은 아니고 05년1회8번 풀다가 생긴 질문인데요. 순환수량이 300L/min 으로 나와있는데 소문제 (1)번에서 냉각열량 계산할때 물의 밀도인 1kg/L 를 넣어줘서 계산하는 습관(?) 괜찮을까요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 문제의 조건을 보시면 문을 통한 손실열량을 별도로 구하라고 되어있습니다.

    주어진 조건대로 풀지 않으면 오답처리 되기 때문에 조건을 잘 보시는 것이 매우 중요합니다.

    2. 교재의 풀이는 주어진  체적유량을 바로 질량유량으로 바꾸어 적용한 것이지만 질문하신대로  밀도를 곱해주는 것이 원칙에 맞습니다.   1kg/L 를 넣어줘서 계산하는 습관(?) 괜찮습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기