16년2회7번 kdh093420 2021년 06월 21일 09:45 공유 강사님 1번소문제에서 추가 절대습도 dx를 구하는과정에서 60/10000 하셨는데 문제에서 공급공기량을 건공기라고 가정한다는말이없는데 10000kg/h 공기량 전부를 건공기라고 가정할수있는건가요? 저는 10000이라는 공기량에 당연히 수분이 포함돼있다고 생각해서 잘이해가되지않습니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 06월 21일 10:31 교수님 답변드립니다. 좋은 질문입니다. 질문하신대로 실제 공기는 항상 수분을 포함하고 있습니다. 그러나 공기조화에서는 주어진 공기량은 모두 건공기량으로 보고 계산합니다. (신판 공조핸드북에 나와 있습니다.) 이렇게 해도 실용상 문제가 없기 때문입니다. 감사합니다. 1 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
좋은 질문입니다.
질문하신대로 실제 공기는 항상 수분을 포함하고 있습니다.
그러나 공기조화에서는 주어진 공기량은 모두 건공기량으로 보고 계산합니다. (신판 공조핸드북에 나와 있습니다.)
이렇게 해도 실용상 문제가 없기 때문입니다.
감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.