송풍기의 상사법칙中 압력에 대하여

 

 

  • 과정명: 종합반

  • 강사명: 임재기 교수님

교수님, 안녕하세요.

송풍기의 상사법칙中 압력과 관련하여 (N2/N1)^2 만큼 증가하잖아요... 이때 압력은 정압인가요? 아니면 전압인가요? 아니면 정압 및 전압 모두 적용가능한가요?

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    처음 압력 P1 에  정압을 적용하면 P2도 정압이며

    P1이 전압이면 P2도 전압이 되는 것입니다.

    따라서 질문하신 것처럼 정압, 전압 모두를 적용할 수 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0
  • 회전수가 증가하면 유속이 빨라지고 동압이 커지는데(베르누이에 의해 정압이 낮아져야 한다고 생각합니다) 왜 정압이 커지는지 궁금합니다

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    동일한 풍량인 경우 풍속이 빨라지면 베르누이 방정식에 의해  정압이 낮아지는 것이 맞습니다.

    그러나 풍량이 증가하면 풍속이 빠르더라도 정압이 증가하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기