송풍기의 상사법칙中 압력에 대하여 aidapart 2021년 03월 04일 01:54 공유 과정명: 종합반 강사명: 임재기 교수님 교수님, 안녕하세요. 송풍기의 상사법칙中 압력과 관련하여 (N2/N1)^2 만큼 증가하잖아요... 이때 압력은 정압인가요? 아니면 전압인가요? 아니면 정압 및 전압 모두 적용가능한가요? 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 05일 00:45 (편집된 시간 2021년 03월 05일 00:45) 교수님 답변드립니다. 처음 압력 P1 에 정압을 적용하면 P2도 정압이며 P1이 전압이면 P2도 전압이 되는 것입니다. 따라서 질문하신 것처럼 정압, 전압 모두를 적용할 수 있습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 rhrnakdyd 2025년 07월 04일 10:42 회전수가 증가하면 유속이 빨라지고 동압이 커지는데(베르누이에 의해 정압이 낮아져야 한다고 생각합니다) 왜 정압이 커지는지 궁금합니다 0 imjaeki 2025년 07월 04일 13:07 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.동일한 풍량인 경우 풍속이 빨라지면 베르누이 방정식에 의해 정압이 낮아지는 것이 맞습니다.그러나 풍량이 증가하면 풍속이 빠르더라도 정압이 증가하는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
처음 압력 P1 에 정압을 적용하면 P2도 정압이며
P1이 전압이면 P2도 전압이 되는 것입니다.
따라서 질문하신 것처럼 정압, 전압 모두를 적용할 수 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
회전수가 증가하면 유속이 빨라지고 동압이 커지는데(베르누이에 의해 정압이 낮아져야 한다고 생각합니다) 왜 정압이 커지는지 궁금합니다
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
동일한 풍량인 경우 풍속이 빨라지면 베르누이 방정식에 의해 정압이 낮아지는 것이 맞습니다.
그러나 풍량이 증가하면 풍속이 빠르더라도 정압이 증가하는 것입니다.
감사합니다.
임재기