전공기 방식 특징 질문드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 필기
  • 강사명: 임재기

 

기출문제를 풀다가 전공기 방식에서 다음의 3가지 문장을 보게 되었는데, 이해가 안가서 질문드립니다.

 

1. 혼합상자는 정압변동에 의해 송풍량이 예민하게 변화하면 안된다.

(정압 변동에 송풍량이 예민하게 변환다는 것이 무슨 의미인가요?)

 

2. 혼합상자는 혼합비율 변동에 따른 송풍량 변동이 완만해야 한다.

(혼합비율 변동에 따라서 송풍량 변동이 완만해야 하는 이유가 무엇인가요?)

 

3. 변풍량 단일덕트 방식에서, 동시 사용률을 고려하여 기기용량을 결정할 수 있으므로 설비 용량이 커질 수 있다.

(동시 사용률이 무엇인지 모르겠고, 동시 사용률과 설비 용량은 서로 무슨 관계인지..)

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    혹시 몇년도 몇번 문제인지 알려주시면 감사하겠습니다.

    우선 질문내용으로 답변드리면

    1. 정압 변동에 송풍량이 예민하게 변환다는 것은 덕트 정압이 조금밖에 변하지 않았는데  혼합상자에서 혼합 풍량의 변화가 크다는 것으로 보입니다.

    즉, 정압이 조금 변했는데  혼합상자의 혼합비율이 크게 달라진다면  너무 예민하므로 댐퍼의 조정이 어렵기 때문에 적정한 온도의 공기를 실내에 보내기 어렵기 때문일 것입니다.

    2. 혼합상자는 혼합비율 변동에 따른 송풍량 변동이 완만해야 한다는 것은 댐퍼로 혼합비율을 조정할 때  댐퍼의 개도율에 따라 일정한 비율로 송풍량도 변해야 조정이 쉽기 때문입니다.

    댐퍼의 개도율에 따라 송풍량 변동이 심하면 적정 송풍량을 맞추기 어려울 것입니다.

    3.동시 사용율은  모든 기기가 동시에 사용되는 비율입니다. 

    만약 실이 100개 있고  각실에 세면기가 1개씩  설치되어 있는데 가장많이 사용 될때에  30개만 사용된다면 동시 사용율은 30%가 되는 것입니다.

    변풍량 방식에서 동시 사용율이라는 용어는 적합하지 않습니다.

    다만 변풍량 방식은 시간대별 공급해야 할 풍량을 조절할 수 있기 때문에  시간대별 최대 풍량이 정풍량 방식보다 작아지므로 기기용량이 작아집니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0
  • 1,2번째 문장은 2019년 03월 51번 문제

    3번째 문장은 2019년 03월 56번 문제 입니다!

    0