유리창 관류부하 bbong1082 2021년 03월 12일 01:34 공유 2012년 10월 14일 시행 기사 3번 문제 중 유리를 통한 부하 계산에서 관류부하 계산시 실내외 온도차를 곱해야되는게 아닌지 궁금합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 12일 07:23 (편집된 시간 2021년 03월 15일 01:53) 교수님 답변드립니다. 유리창의 관류부하 구하는 방법은 2가지가 있습니다. 교재 60~61p 보시면 됩니다. 1. 실내외 온도차로 구하는 방법 2. 단위면적당 대류 및 전도에 의한 취득열량 Igc 값으로 구하는 방법 이 문제에서는 오후 2시, 동쪽과 북쪽의 Igc 값이 37.9로 주어졌기 때문에 주어진 Igc 값으로 구해야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
유리창의 관류부하 구하는 방법은 2가지가 있습니다.
교재 60~61p 보시면 됩니다.
1. 실내외 온도차로 구하는 방법
2. 단위면적당 대류 및 전도에 의한 취득열량 Igc 값으로 구하는 방법
이 문제에서는 오후 2시, 동쪽과 북쪽의 Igc 값이 37.9로 주어졌기 때문에 주어진 Igc 값으로 구해야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기