공조냉동 14년 1회 문제2번이랑 20년 3회 8번과 차이

 

 

  • 과정명: 공조냉동

  • 강사명: 임재기

왜 브라인 쿨러의 열통과율 구할때 델타 tm 구하는 방식이 조금 다른지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    문제의 조건을 보시면  20년도는 산술평균온도차로 구하라고 되어있습니다.

    아무말이 없을 때는 더 정확한 대수평균온도차로 구하는 것이 좋습니다.

    아무 언급이 없으면 무엇으로 구해도 되지만 저는 더 정확한 대수평균온도차로 구하는 것이 맞다고 생각합니다.

    앞으로는 공조냉동 질문코너에 질문올려 주시면 감사하겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0