2019년도 1회 문제 8-(2)질문 jsy8133 2021년 03월 20일 04:46 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 질문사항 : 순환펌프가 감당할 수 있는 배관 1M 당 압력강하 R을 구할 때 분자에 9,800을 곱해주는 이유가 무엇인가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 22일 05:04 교수님 답변드립니다. 문제에서 주어진 표에서 압력강하 단위가 Pa/m로 주어졌기 때문에 배관의 압력강하 단위도 Pa/m로 바꾼 것입니다. 즉, 압력 Pa = 감마 x 양정H 입니다. 물에 적용한다면 압력 Pa = 9800 x 양정H 입니다. 물의 비중량 = 9800 N/m3 단위 확인 하면 N/m3 x m = N/m2 = Pa 이 됩니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
문제에서 주어진 표에서 압력강하 단위가 Pa/m로 주어졌기 때문에
배관의 압력강하 단위도 Pa/m로 바꾼 것입니다.
즉, 압력 Pa = 감마 x 양정H 입니다.
물에 적용한다면 압력 Pa = 9800 x 양정H 입니다. 물의 비중량 = 9800 N/m3
단위 확인 하면 N/m3 x m = N/m2 = Pa 이 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기