08년 2회 1번 qldhvm33 2021년 03월 20일 08:38 공유 과정명: 강사명: (5)를 구할때에는 엔탈피가 부정확해 온도를 이용해서 구하는데 (4)에서는 왜 엔탈피를 이용해 구한건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 03월 22일 06:04 교수님 답변드립니다. (5)번 재열기의 가열량은 현열량 만 있기 때문에 온도차로 구해도 되고 엔탈피차로 구해도 됩니다. 그런데 (4)의 경우는 냉각 감습이 일어나는 냉각기 이기때문에 현열량+잠열량이 감소되는 것입니다. 만약 온도차로만 계산하면 현열량만 계산되는 것입니다. 그래서 전열량을 계산하기 위해서는 엔탈피차로 계산한 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
(5)번 재열기의 가열량은 현열량 만 있기 때문에 온도차로 구해도 되고 엔탈피차로 구해도 됩니다.
그런데 (4)의 경우는 냉각 감습이 일어나는 냉각기 이기때문에 현열량+잠열량이 감소되는 것입니다.
만약 온도차로만 계산하면 현열량만 계산되는 것입니다. 그래서 전열량을 계산하기 위해서는 엔탈피차로 계산한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기